작성일 : 13-07-07 02:28
아프리카 저압전류 해결 방법?
 글쓴이 : 백정인
조회 : 4,020  
안녕하세요.
아프리카에서 봉사활동하고 있는 단체입니다.
고아원,학교,직원숙소등 50명이 생활을 센타를 짖고 있읍니다.

아프리가 전기사정이 않좋습니다.
평소에 150~190v (50HZ) 전기가 오고 있읍니다.
AVR(10KVA)을 사용햇는데, 2.2KW 단상 모터를 돌리니, 전력이 딸려서 모터가 멈춤니다.
그런상태로 한달정도 사용하니 AVR이 불이나서 고장이 났읍니다.

어느분 말씀이 변압기를 달으라 하는데, 맞는것인지?  맞으면 몇키로 정도 주문하면 되는지 알려주세요.
아니면 AVR을 사용해야 한다면 입력전력이 100V정도에서도 사용할수 있는지 알려주세요.
아니면 다른방법으로 특수하게 만들어야 한다면 알려주세요. 주문하겠읍니다.

255-068-537-1447 백정인. E-MAIL로 답변 기다리겟습니다.

운영자 13-07-08 17:08
답변 삭제  
한일트랜스 입니다. 어려운 환경에서도 고생이 많으십니다.
기존의 220V 전용 AVR을 사용하셨다면 위와같은 어려움이 있었을 것 입니다.
이런 환경에서는 입력 전압을 170V 50HZ로 제작을 해야 합니다.
용량은 충분한것 같으므로 그대로 사용하시면 되시고,
최저 전압과 최고 전압을 평균을 내시어 알려주시면 그전압을 기준 전압으로 하여
제작을 하면 어려움 없이 쓰실수 있습니다. 그리고 트랜스는 별도로 사용하실 필요는 없습니다.

메일주소가 없어 댓글로 남깁니다.

haniltrs@naver.com 여기로 문의사항 메일로 보내주시면 더 자세히 안내해 드리겠습니다.