작성일 : 19-06-08 06:15
변압기에서 타는 냄새와 연기가 납니다.
 글쓴이 : 김여종
조회 : 2,365  

안녕하세요?
지난 한달가량 캐나다에서 변압기에 한국전기밥솥을 연결해서 쓰고 있는데요,
오늘 갑자기 냄새와 함께 연기가 났습니다.

사용빈도는 1.5일에 한번씩 쓰고 있었습니다. 사진을 2로 되어 있지만 보통 1에 스위치를 돌려서 사용하고 있습니다.
제품 모델명은 HIT-5000U로 5kva 제일 높은 제품으로 알고 있습니다.
밥솥은 쿠쿠 CHS107FS으로 소비전력이 1455W입니다.

거주지역이 캐나다다 보니 재구매나 수리같은 건 힘들 듯 하니 앞으로 어떻게 관리를 해야할 지가
궁금합니다. 일단 전원을 끄고 전기선 연결을 해제했습니다. 계속 써도 될까요?


최고관리자 19-08-19 13:09
답변  
타는 냄새는 용량이 부족한 경우 코어가 타면서 납니다. 구매하신 제품은 1600W까지 사용이 가능한 제품입니다. 가능한 밥솥만 연결해 사용하시기를 바랍니다.
이름 패스워드 비밀글