작성일 : 15-04-10 10:04
변압기가 고장났습니다.
 글쓴이 : 정이훈
조회 : 4,412  

일본에서 음식점을 경영하고 있습니다.
조그마한 방을 만들고, 바닥에 2m*2m 정도 사이즈의 필름난방을 시공하였습니다.
필름은 1.4KW 정도 사용하는 것으로 기억하고 있습니다.

필름이 220v용이어서 HS-2000UB  입력100V -> 출력220V 제품(첨부파일 1)을 물려
작년 12월 부터 사용하였습니다만,어제 작동이 안되서 확인해보니
제품 옆 환기구에 그을임이 난 상태입니다.(첨부파일 2)

1. 퓨즈문제라면 몇규격의 퓨즈를 사용하면 됩니까?
2. 퓨즈 문제가 아니라면 다른 수리 가능한 방안은 없을까요?
이곳의 변압기는 너무도 비쌉니다. 그렇다고 한국에서 받아보기에는 당장 이곳 장사에 지장이 있구요.

답변 부탁드립니다.


운영자 15-04-16 13:48
답변 삭제  
한일트랜스 입니다.
글의 내용으로  변압기 용량 산정이 잘못되었습니다.
1.4KW 난방용이라면 3KVA  이상의 변압기를 구매하셨어야 합니다.
5KVA  변압기라면 안정적으로 사용했을텐데.. 전열기구는 소비전력의
2.5배 이상의 변압기를 사용하셔아 합니다.
저희업체는 한일트랜스제품을 판매하고 있으며 그림상의 제품은
한일산업제품으로 저희 제품은 아닙니다.  보내주신 그림의 그을음
으로 보면 코일 코아가 모두 탄것으로 보여집니다. 퓨즈를 바꾸어 해결될수 없으며
차단기가 있으므로 별도의 휴즈도 필요없습니다.

02-2157-8711로 전화주시면 잘  도와드리도록 하겠습니다.
제품은 준비되어 있습니다.