작성일 : 16-05-11 01:04
3k변압기 사용중 질문입니다.
 글쓴이 : 권동하
조회 : 2,530  

HIT-3000 을 오늘 구입하였습니다.(220v->110v)


에스프레소 머신에 물려서 사용하려고 구입을 하였고, 작동하는 부분에 있어서 궁금한 것이 있어 글을 남깁니다.



일단 대기상태에서 120v로 다이얼을 맞춰놓고(2에 맞췄습니다) 커피머신 작동을 시키는데,

커피머신 작동중에 전압 표시 바늘이 110~120v를 왔다갔다하면서 출렁이는데 원래 이러는건가요?


아니면 혹시 용량이 부족할때 나타나는 현상인가요?



에스프레소 머신 설명서상 최대소비전력은 1800w로 되어있습니다.


권동하 16-05-11 09:44
답변 삭제  
조금전 유선상으로 상담하였습니다.


친철하고 명쾌한 안내 감사드립니다~
한일트랜스 16-05-13 11:28
답변 삭제  
안녕하세요 한일트랜스입니다. 문의에 감사드리며 매장에 오시면 다양한 제품을 확인하실 수 있도록 하겠습니다.

변압기 용량은 보통 모터 동력을 사용하는 제품의 경우 사용하시려는 제품의 두배 용량을 그리고 열과 압력이 필요한 경우 제품의 3배 용량을 사용하시면 됩니다.

커피머신의 경우 열과 압력을 필요로 하는 제품이기에 1800W X 3 = 5400W가 팔요합니다.
5k 다운트랜스를 사용하시기를 권잔합니다.

감사합니다.
이름 패스워드 비밀글