작성일 : 13-10-11 03:46
5KVA짜리 변압기를 캐나다에서 사용중입니다
 글쓴이 : 수현엄마
조회 : 4,053  
지난 7월에 지마켓을 통해 5KVA짜리 변압기를 구입하여 한국제품인 220v 전용 쿠쿠밥솥을 캐나다에서 사용중입니다.

뭔가 이상한것 같아 지마켓 판매자에게 문의를 해보았더니 이리로 연락해보라 하더라구요.

변압기 오른쪽 아래에 있는 검고 동그란 스위치를 1번에 놓고 사용중입니다. 전광판(?)에 눈금이 110에 고정되있다가 ON스위치를 올리면 290~300까지 눈금이 훅 올라가는데. 아무리봐도 출력볼트가 290~300v라는 소리같은데. 안전한것 같지가 않아서요.

혹 제가 잘못 작동하고 있는건가요?
웹사이트에서 도통 그런 설명을 찾을수가 없어서 문의드립니다.

눈금이 뭘 의미하는건지, 스위치는 몇단계에 놓고 사용해야하는지요?

미리 감사합니다.

운영자 13-10-14 10:45
답변 삭제  
한일트랜스 입니다 .
OFF 상태에서 바늘이 0V에 있다가 ON 로 놓으시면 220V 로 바뀌는 것이 정상입니다
눈금은 현재전압을 보여주지만 지금 글의 내용으로 보면 메다 고장입니다.


메다 뚜껑열고 초기상태에서 0V 쪽으로 바늘을 옮겨놓고 다시 ON으로 도 해보시고요
마찬가지 현상인데 밥솥사용하는데 지장 없으시다면 메다만 고장났다고 생각하시고
메다무시하고 사용하시면 됩니다.
스윗치는 1단에 놓으시고요.

혹 더궁금하나 샤향있으시면 02-2157-8711 로 전화주세요,
수현엄마 13-10-16 11:04
답변 삭제  
OFF상태에서 0이 되게 했더니 220으로 되는군요.
스위치 1로 놓고 사용하겠습니다. 감사합니다!