작성일 : 14-01-02 17:51
변압기관련 문의
 글쓴이 : 최정근
조회 : 904  
KSC건설의 최정근 차장입니다.
당사는 동티모르에서 해외 건설공사를 수행하고 있습니다.
당 현장은 현재 200kw, 350kw 두대의 발전기를 사용하고 있습니다.
200kw발전기는 380V으로 조 크러셔 및 콘베이어벨트 그리고 콘크리트 배치플랜트를 운전하고 있고,
350kw 발전기는 440V 콘 크러셔 와 몇몇의 콘베이어 벨트를 운전하는데 사용하고 있습니다.
현재 현장의 크러셔와 모든 콘베이어벨트 그리고 콘크리트 배치플랜트를 운전시 350kw 발전기로 용량이 충분하다는 판단으로 ,
440V를 생산하는 350kw 발전기에서 일부기기는 그대로 440V 사용하고 일부는 380V로 감압해서 사용해야하는 상황이라,
이에 귀사에 당 현장에 적합한 트랜스를 생산하고 있는지 알고 싶습니다.
또, 정확한 스펙과 가격을 이메일로 송부하여 주시면 감사하겠습니다.

담당자
성명 : 최정근
이메일 : jgccepe@gmail.com
연락처 : +670-7577-9291 (Timor-leste)

상기 연락처는 해외 로컬번호라 사용시 국제통화요금이 발생하므로 이메일 사용을 권장합니다.

운영자 14-01-06 14:52
답변 삭제  
안녕하세요?  한일트랜스 입니다.
발전기에서 나오는 전압은 전압 차이가 커서 트랜스로는 
불가능 합니다. 자동전압조정기(AVR)을 사용하시면 가능하신데,
380V로 다운하여서 사용하는 전력량이 얼마나 되는지 명시가 안되어 있네요.
소비전력이 얼마인지 알려주시면 발전기에서 나오는 3P 440V를 3P 380V로 내리는 AVR 가격 정확히
알려드리겠습니다.